過電流保護器
發布日期:2021-09-07
點擊次數:147
過流保護器是用于電流過載保護的裝置。當它進入設置狀態時,保護內的繼電器會自動釋放,保護器退出保護狀態,有效防止在設置狀態時對電動機的誤操作??蓮V泛適用于機械、冶金、建材、化工、紡織行業等工業三相電動機及其它電器的保護與監測。

技術參數

技術參數
額定電流 : 3amp — 25amp .
額定電壓: 125/250vac 50vdc 50-60hz .
斷開容量 : 1,000amp× 125vac 20amp×205vac.
絕緣耐壓測試 : 1,500vac /分鐘.
復位開關超負荷量 : 10 倍電流.
最低電壓 : 小于 0.25v .
回復時間 : 60秒內 .
絕緣電阻 : 大于 500vdc×100mΩ .
線路端子溫度 : 25℃下進行 100 % 測試,溫升小于25℃ .
接點壽命測試 : 125vac × 150 % 電流測試超過500次.
保護方式
1、復合型:將多種保護符合起來。
2、限功率型:限定輸出的總功率。
3、回卷型:初始電流恒定不變,電壓下降到一定數值電流開始減小。
4、打隔型:過流后,電流電壓下降到0,然后又開始上升,周而復始。
5、恒流行:電流恒定不變,電壓下降。
性能特點
1、高速短路保護,動作時間小于40ns,短路處無任何火花噴發。(有效遏制電氣火災)
2、高速精確的防雷過壓保護,動作時間小于40ns,判定過壓電壓高于260v,判定雷擊電壓高于630v,數字化處理快速精確。
3、具有延時特性,高精度過流保護,精確度達到0.1a.
4、超高速漏電保護,神奇的觸電無感覺功能。
5、故障排除自動復位,每次因產生故障跳閘后,內置mcu精確判斷,一旦確定故障已經排除立即自動復位,無需人工再次合閘,真正做到免維護。(某一些產品利用延時強行復位是相當不安全的)
保護功能
● 過載保護
● 欠載保護
● 堵轉保護
● 阻塞保護
● 溫度保護
● 相序保護
● 欠壓保護
● 過壓保護
● 起動超時保護
● 斷相保護
● 不平衡保護
設置步驟
過流保護器的設置步驟以jl-200過流保護器為例,來進行具體操作如下:
1、jl-200過流保護器(過電流保護器)通電后,jl-200過流保護器(過電流保護器)數字窗口顯示000。
2、長按jl-200過流保護器(過電流保護器)【設置】鍵5秒,進入設置模式(電機靜止狀態,電流為0時,能進入設置狀態;電機運行時,電流不為0,不能進入設置狀態,但可查詢設置內容)。同時【設置】【過載】字符點亮,進入電流設置,按【△】【▽】鍵,設置電流值,長按【△】能連發,按一下【△】進一位,按【▽】一下降一位。設置電流值后,按【設置】鍵,保存設置值,并跳到下一設置項目。
3、【設置】【堵轉】字符點亮,設置電機堵轉允許時間(同時也設定了動作曲線),根據電機的動作特性,按【△】【▽】鍵,選擇相應的動作曲線(3、6、9、12、15)。選擇好動作曲線后,按【設置】鍵,保存設置值,并跳到下一設置項目。
4、【設置】【欠載】字符點亮,設置電機欠載電流百分比,按【△】【▽】鍵,設定相應的欠載電流與額定電流百分比。按【設置】鍵,保存設置值,并跳到下一設置項目。
5、【設置】【相序】字符點亮,設置電機相序保護功能開啟(on)還是關閉(off)。按【設置】鍵,保存設置值,并跳到下一設置項目。
6、【設置】【過壓】字符點亮,按【△】【▽】鍵,設置過壓值,按【設置】鍵,保存設置值,并跳到下一設置項目。
7、【設置】【欠壓】字符點亮,按【△】【▽】鍵,設置欠壓值,按【設置】鍵,保存設置值,并跳到下一設置項目。
8、只有【設置】字符點亮,進入“復位方式”選擇,按【△】【▽】鍵,選擇【au】(自動復位),【hu】(手動復位)
9、按【設置】鍵,保存設置值,并跳到下一設置項目。顯示【設置】數字窗顯示end,表示jl-200過流保護器(過電流保護器)設置完畢。
10、按【設置】,保存設置內容,退出jl-200過流保護器(過電流保護器)設置狀態。
使用范圍
過流保護器的使用范圍有用于電腦插座,組合插座,電源轉換器, 儀器儀表,電機多功能排插,小型發電機等多功能保護場合。